简答题电流互感器额定容量为15VA,接三相有功、无功电能表各一只,每只电流线圈2VA,电流互感器至电能表距离为40M,四线连接。忽略导线接头电阻,试确定二次电流线截面。(ρ=57m/Ω.mm2
  • 已知Sn=15VA,二次接仪表负载ΣS2=2×2=4VA。则在不超出电流互感器额定负载情况下,在允许接的接线电阻为
    R=(Sn-ΣS2)/I2=15-4/52=0.44(Ω)
    计算导线截面积S=L/ΡR=2×40/57×0.44=3.19mm2
    故可选标截面为4mm2的铜芯线。