试题详情
- 简答题分接开关压力释放装置动作如何处理?
-
1、立即汇报调度和有关领导、相关部门;
2、现场检查压力释放装置动作情况,是否喷油;
3、若喷油,应向调度申请,将换流变停电转检修,并联系检修处理;
4、若未喷油,应联系检修查明原因;
5、待查明原因,采取相应措施后,复归信号,经总工程师或主管领导批准,申请调度,方可将换流变投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看