试题详情
- 简答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工,基坑开挖深度12m,基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为:杂填土0~2m,粉质土2~5m,砂质土5~10m,黏性土10~12m,砂质土12~18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0、5m/d),地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前,建设单位为节约投资,指示更改设计,除南侧外其余三面均采用土钉墙支护,垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形,但一直未被发现,最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现: (1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析,确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源,并制订了相应的措施,但未审批。 (2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。 (3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。 【问题】 1、本工程基坑最小降水深度应为多少?降水宜采用何种方式? 2、该基坑坍塌的直接原因是什么?从技术方面分析,造成该基坑坍塌的主要因素有哪些? 3、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)中基坑支护安全检查评分表的要求,本基坑支护工程还应检查哪些项目? 4、施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌?
-
1、本工程基坑最小降水深度应为7、5m。降水宜采用喷射井点降水方法。
2、该基坑坍塌的直接原因及造成基坑坍塌的主要因素。
(1)该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护,垂直开挖。
(2)从技术方面分析,造成该基坑坍塌的主要因素如下:
1)基坑(槽)开挖坡度不够或通过不同土层时,没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失稳而塌方。
2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时,未采取有效的降水、排水措施,土层湿化,内聚力降低,引起塌方。
3)边坡顶部堆载过大,或受外力振动影响,使边坡内剪切应力增大,土体失稳而塌方。
4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
3、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)中基坑支护安全检查评分表的要求,本基坑支护工程还应检查的项目包括:施工方案、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境等。
4、施工总承包单位还应采取以下有效措施才能避免类似基坑支护坍塌:应采用临时性支撑加固。挖土时,土壁要求平直,挖好一层,支一层支撑。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留一层由人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15~20cm,使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 背景 天津某高层框架剪力墙结构
- 表示热轧光圆钢筋符号的为()。
- 沿海地区某高层办公楼,建筑面积为1
- 在财务评价中,通过项目投资财务现金流量表
- 从控制点到测设点的距离,若不超过测距尺的
- 施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的
- 背景: 装饰公司承接了综合楼食堂装饰工
- 工程质量问题的处理程序的正确顺序是()
- 背景资料: 某办公楼工程,建筑面积1
- 根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定,
- 复合水泥的主要特性有( )。
- 某施工单位承建两栋15层的框架结构
- 关于大中型的施工项目平面控制测量的说法,
- 在正常使用条件下,最低保修期限为5年的工
- 常用水泥的初凝时间均不得早于( )min
- 背景 某住宅小区工程基坑南北长
- 防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间
- 建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业
- 独立柱柱顶受集中荷载如图所示,柱底a-a
- 货物综合评分法中评标委员会成员应当独立对