试题详情
- 简答题 某丙类厂房地上三层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度为15m,每层建筑面积为3600m2,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢六层住宅,朝南有窗户和阳台,防火间距为8m,厂房南北两面设有宽度为4m的消防车道,厂房底层设四个疏散大门,为金属侧拉门。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该厂房与北面住宅之间防火间距是否符合要求,为什么? (2)该厂房楼梯间设置是否符合要求,为什么? (3)该厂房安全出口设置是否符合要求,为什么? (4)该厂房消防车道设置是否符合要求,为什么?
-
(1)防火间距不符合要求,与北面住宅之间的防火间距不应小于10m。
(2)厂房楼梯间设置不符合要求,丙类厂房应设为封闭楼梯间。
(3)安全出口不符合要求,疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。
(4)消防车道符合要求。占地面积超过3000m 2 的丙类厂房宜设环形消防车道,困难时可沿其两个长边设置消防车道。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电影院幕布的燃烧性能不能低于()。
- 某市一栋综合楼,地下共4层,地上共20层,采用框架剪力墙结构
- 下列()的生产火灾危险性分类为丙类。
- 甲、乙两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有
- 某综合楼地上52层,地下3层,建筑高度231m,总建筑面积为19315
- 1-7某综合建筑地上15层,地下1层,框架结构,总建筑面积15000m