简答题6KV母线V段避雷器击穿(单相),该如何处理?现象:1.系统冲击,事故声光信号来;2.绝缘监视表三相指示不平衡,一相电压降低,其他两相升高;3.故障录波器启动。
  • 1.解除音响,复归信号;
    2.通知机炉6KVVc有接地故障;
    3.询问机炉,是否有高压电机启动,判断是否由高压电机接地引起;
    4.将6KVVc工作电源倒由650开关代以判断是发电机系统接地还是6KV系统接地;
    5.将380Vc上的工作厂低变切换由450开关代,判断是否因工作厂低变高压侧接地引起;
    6.将6KVVc系统上的高压电机切换由备用电机运行判断电动机是否接地;
    7.拉开6KVVcPT刀闸,以#5发电机绝缘监视判断是否为6KVVcPT接地;
    8.检查6KVVcPT有接地故障;
    9.汇报班值长,将6KVPT扯出运行;
    10.测量6KVVcPT绝缘,避雷器绝缘一次避雷器绝缘不合格,即一相接地;
    11.做好有关安全措施,通知检修处理。