试题详情
- 简答题变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的?
-
(1)由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流,即电流互感器的饱和特性和励磁电流不同引起的不平衡电流;
(2)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流;
(3)由于变压器改变调压分接头引起不平衡电流;
(4)变压器高低压侧绕组接线方式不同而产生的不平衡电流;
(5)变压器空载合闸的励磁涌流造成的不平衡电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),
- 以下()是数字量
- 微机保护装置有几种工作状态,并对其进行简
- 在检查继电器时,对使用的仪表、仪器有何要
- LFP-901A型保护和收发信机的连接与
- 无时限电流速断保护的保护范围是()长度。
- 安装接线图包括哪些内容?
- 为保证高频保护收发信机能可靠接收到对端信
- 保护用电流互感器的变比误差不应超过()。
- 简述速动油压继电器的在线检测方法。
- 远动是应用通信技术,完成遥测、遥信、遥控
- IEC60044-8标准电压用的标度因子
- 单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保
- 变压器中性点间隙接地的接地保护是怎样构成
- 根据《IEC 61850继电保护工程应用
- 过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装
- 以下()是上行信息
- 判断“GOOSE配置不一致”条件不包括(
- 模拟量的采集方式有直流采集和交流采集两种
- 远动RTU信息传输不具备一发多收功能