试题详情
- 简答题变压器中性点间隙接地的接地保护是怎样构成的?
-
变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。当系统发生接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地的一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。
当发生间歇性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 11型微机保护中VFC(电压频率变换)插
- 电子式电流互感器的复合误差不大于()。
- 什么是电流互感器的同极性端子?
- 小接地电流系统的零序电流保护,可利用哪些
- 合并单元的同步精度应该不大于多少()
- DL/T719-2002、DL/T634
- 出囗中间继电器动作电压为()。
- 按照轴承所承受的载荷方向分类,轴承可分为
- 二次回路的电路图按任务不同可分为几种?
- 为了将过程层的4K采样率转换为传统保护1
- 在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下
- CT二次采用5A还是1A取决于()。
- 为测量一次系统的相对地电压,电压互感器的
- 相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使
- 准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生
- 变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪
- 去DCS电子设备间的二次控制电缆屏蔽层必
- 阻抗保护应用()和()共同来防止失压误动
- 当电力系统发生非全相运行时,系统中()负
- 用一次电流及工作电压进行检验的目的是什么