试题详情
简答题高速接地开关可以用于哪些场合?如何实现线路的重合?
  • 为使特高压架空线路在单相接地故障时接地点的潜供电流容易熄灭,提高单相接地自动重合闸的成功率,一般在线路上都接有高压并联电抗器,但特高压并联电抗器的造价很高,在线路不长,降低线路上的工频过电压不是主要问题,且线路容性无功的补偿也可以使用价格低得多的低压电抗器时,就可以使用高速接地开关来作为熄灭单相重合闸重合前的潜供电流措施。由于重合闸的重合时间是在1s内进行,因此为了使潜供电流在重合闸重合前熄灭,就需要快速接地开关具有很高的速度。如日本特高压输电线路都比较短,一般在200km左右,因此研制了这种高速接地开关在新榛名的试验性变电站中试运行;同样意大利的试验性变电站中也研制了这种开关。
    高速接地开关与单相重合闸的配合过程如下:
    (1)单相接地故障发生时保护动作,使故障相两端断路器断开,但但故障点因为其它两健全相对故障相的耦合仍存在潜供电流;
    (2)故障相两端的快速接地开关闭合,将故障相接地,使潜供电流熄灭;
    (3)故障相两端的快速接地开关打开;
    (4)故障相两端的线路断路器在重合闸的作用下关合,重新送电。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题