试题详情
- 简答题简述发电机运行参数的规定。
-
1、频率:发电机频率应保持在50±0.5范围内。
2、电压:发电机最高运行电压最高不得大于额定值的110%(17.32kV),且时间严禁超过3分钟;最低不得低于额定值的90%(14.17kV)。
3、电流:发电机运行电压在额定值的±5%范围内变化时,若发电机各部位温度均未超限,其容量可维持不变;但当发电机电压低于额定值的95%时,#1、2机定子电流最大值仍不得超过额定值的105%(6110A),#4、4机不得超过XXXXA,其容量亦相应降低。
4、当发电机周波在50±0.5范围内变化时,若发电机各部位温度和转子电流均未超限,发电机可按额定容量运行。
5、发电机运行中三相定子不平衡电流不得超过额定电流的8%,且最大一相定子电流不得超过额定值。6、功率因数:发电机的功率一般不应超过滞相的0.95,最高不得超过滞相的0.98;如果自动柜运行正常,且系统电压电压水平允许,可以短时间在功率因数为1运行;在低于额定功率因数运行时,应控制转子电流不超过额定值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 继电保护的基本要求有哪些?
- 怎样正确使用万用表?
- 主变差动保护,采用()原理,该保护作为主
- 输煤皮带运行过程中,程控电源突然消失的现
- 变压器声音不正常应如何处理?
- 为什么要将控制回路与信号回路分开?
- 操作中发生疑问时怎么办?
- 工作许可人在办理电气高压试验工作票应注意
- 为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为6
- 重瓦斯保护在什么情况下改投信号?
- 判断导线接头发热的方法有()。
- 励磁涌流的特点是什么?
- 为什么发电厂有些地方要用直流电动机?
- 变压器另序保护在什么情况下投入运行?
- 变压器的防爆管有什么用途?
- 由系统稳定破坏引起的事故和控制措施有哪些
- 发变组单元有()、()、()和(),发电
- 线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?
- 继电器的动合触点是()。
- 什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常