试题详情
简答题简述励磁系统的故障和事故处理?
  • 发电机转子一点接地故障的处理:
    A.立即停止在转子回路上的工作。
    B.检查转子回路,如有接地点应设法排除。
    C.测量转子对地电压并换算成绝缘电阻值,确定保护装置是否正确发讯。
    D.如确认转子内部接地,一时无法排除应立即报告值班调度,申请停机处理。
    励磁变压器温升过高的处理:
    A.检查励磁系统是否过负荷运行。
    B.检查整流功率柜是否掉相运行。
    C.检查励磁变压器冷却系统是否正常工作。
    D.若在运行中不能恢复正常,应向调度申请倒备励或停机处理。
    励磁整流功率柜故障的处理:
    A.可以分柜运行的整流功率柜发生单柜故障,可以减负荷运行,退出故障的整流功率柜进行处理。
    B.不能分柜运行的整流功率柜发生故障时,有备励系统者倒备励运行;无备励系统者可向调度申请停机处理。
    C.整流功率柜发生多桥臂故障时,可作如下处理:
    1)若励磁电流可以调节,立即倒换至备励运行:无备励系统者可向调度申请机组解列,灭磁后处理。
    2)若励磁电流无法调节,经调度同意可将机组解列,灭磁后处理。
    3)多桥臂故障引起机组失步,应立即将机组解列灭磁。
    励磁电流及无功负荷异常的处理:
    A.若机组进相过深但尚未失步,立即降有功负荷至空载,同时增加励磁电流。
    B.若励磁电流调节无效应倒备励运行或将机组解列。
    起励失败的处理:
    A.检查励磁系统的阳极开关(刀闸)、直流输出开关(刀闸)是否合上,灭磁开关合闸是否到位。
    B.检查起励电源、脉冲电源、稳压电源等是否投入,熔断器是否完好。
    C.检查励磁操作控制回路是否正常。
    D.检查自动励磁调节器的各种反馈调节信号是否接入。
    E.检查微机励磁调节器是否进入监控状态。
    F.原因不明时通知检修人员处理。未查明原因之前不得再次起励。
    励磁系统误强励的处理:
    发生励磁系统误强励时应立即减少励磁电流。若能减到正常运行电流值,可倒换至备励运行;若无备励或减磁无效应立即灭磁或停机。
    自动励磁调节器测量信号断线(电压互感器断线)的处理:
    A.只有一个自动调节通道或以手动控制作为备用调节通道的自动励磁调节器应切至手动运行。
    B.多调节通道自动励磁调节器应自动或手动切换至备用调节通道运行。
    C.运行中处理断线的电压互感器二次回路故障时,应采取防止短路的措施。无法在运行中处理的应提出停机申请。
    失磁保护动作或灭磁开关(磁场断路器)跳闸的处理:
    A.检查是否励磁装置故障引起失磁,如短时不能处理好,在转子绝缘电阻值及回路正常情况下可用备励升压并网。
    B.检查转子回路及整流功率柜功率电源回路是否存在短路故障点。
    C.灭磁开关(磁场断路器)跳闸应查明原因,消除故障原因以后方可升压并网。
    D.如果是误碰、误动引起失磁保护动作,可立即升压并网。 
    磁变压器过流保护动作的处理:
    A.检查励磁装置,确认是否整流功率柜失控或转子回路有短路点。
    B.检查励磁变压器及电缆,确认是否有短路点。
    C.故障消除或未发现明显故障点,在检查励磁变压器绝缘电阻正常情况下可用手动方式对机组带励磁变压器零起递升加压,无异常后再正式投运。
    转子过电流保护动作的处理:
    A.检查励磁装置,确认是否调节器或整流功率柜失控。
    B.检查转子回路,确认是否有短路点。
    C.若调节器或整流功率柜失控可退出主励用备励升压并网。
    发电机转子回路两点接地的处理:立即解列、停机。
    转子回路断线的处理:立即解列、停机。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题