试题详情
- 简答题在Power Comm2000监控系统的相关设备上进行维护、试验或消缺时,有何规定?
-
(1)在PowerComm2000主机或主单元及其规约转换机上进行维护,注意认清系统设备,保证在工作时,不影响其他系统的正常工作,防止全站系统瘫痪。严禁工作人员不按照工作任务与内容,乱改系统各种数据库、程序、规约;严禁工作人员在SUN机上使用不明磁盘,防止系统感染病毒。
(2)工作结束后,工作人员和值班员当面交清工作情况,如完成工作项目、存在什么问题、新发现什么问题、未完成什么、改过的数据库、发生异常情况如何处理等。并在检修工作记录上作出详细说明。
(3)在系统检修、维护后重新投入运行时,运行人员应全面检查系统的功能情况,如发现异常,应及时向维护人员提出,并督促其处理。严禁利用计算机监控系统的网络资源进行影响网络可靠性的一切活动。
(4)严禁对工作站的键盘及鼠标等部件进行热插拔,以防止对系统产生严重影响。
(5)SUN工作站(操作员工作站、主机)机箱背后均有AC220/110V电压切换开关,正常设于220V位置,严禁更改至AC110V。 关注下方微信公众号,在线模考后查看