- 简答题Y形接法的三相异步电动机能否采用两相结构的热继电器作为断相和过载保护?△接法的三相异步电动机为什么要采用带有断相保护的热继电器?
- 电动机为Y接时,若任一相发生断相,另外两相电流增大,由于线电流等于相电流,流过绕组的电流与流过热元件的电流增加比例相同,因此采用普通两相式热继电器既可实现断相保护;若供电线路严重不平衡或电动机绕组内部发生短路或绝缘不良等故障时,就可能使绕组某一相电流比其它两相高,若恰好在这一相中没有热元件,则不能起到保护作用。此时须采用三相结构的热继电器。
电动机为△接时,若发生断相故障,流过绕组的电流与流过热元件的电流不相同,而热继电器按线电流整定,整定值比绕组相电流大,因此故障线电流达到动作值以前,绕组电流就已超过额定电流,使绕组过热烧毁。因此必须采用带断相保护的热继电器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看