试题详情
- 简答题 背景 某市新建小区雨水管线工程,直径1500mm,长1320m,管顶覆土约4.8m。采用钢筋混凝土管,水泥砂浆抹带接口,90°混凝土基础;施工范围土质为硬塑的轻粉质黏土,无需降低地下水。由于场地狭小,无法采用机械开挖,项目部决定采用人工开挖:分两层开挖,每层2.4m;开挖断面为梯形槽,采用坡度板控制槽底高程和坡度。开挖出的土方直接堆放在沟槽两侧0.5~2.Om的范围内,高度不超过2.4m。项目部推行绿色施工,制定有防治大气污染和水污染的环保措施。 问题 (1)人工开挖的做法是否正确?应该如何做? (2)采用坡度板控制高程和坡度应符合哪些规定? (3)梯形槽的边坡应如何确定? (4)槽边堆土的做法是否正确?应如何控制? (5)项目部的绿色施工措施是否全面,如不全面,还应考虑哪些方面?
-
(1)不正确。本工程开挖深度超过5m,应分3层开挖。每层的深度不宜超过2m;人工开挖多层沟槽的层间留台宽度不应小于0.8m。
(2)采用坡度板控制高程和坡度应符合下列规定:
1)坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制作,其设置应牢固;2)平面上呈直线的管道,坡度板设置的间距不宜大于20m,呈曲线管道的坡度板间距应加密,井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板;3)坡度板距槽底的高度不宜大于3m。
(3)应按照土的类别、沟槽深度、坡顶有无动、静荷载、场地条件等因素综合确定。
深度超过5m的沟槽,应通过边坡稳定性进行验算确定。
(4)不正确。沟槽边堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。
(5)不全面。还应考虑:
1)防治施工噪声污染措施;2)防治施工固体废弃物污染措施;3)防治施工照明污染措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看