试题详情
- 简答题计算题:某用户在无功补偿投入前的功率因数为0.75,当投入无功功率Q=100kvar的补偿电容器后,功率因数为0.95。若投入前后负荷不变,试求其有功负荷P。
-
解:按题意由公式得Q=P(tgφ1-tgφ2)
则:P=Q/tgφ1-tgφ2=100/0.882-0.329=100/0.553=180.8(kw)
答:P为180.8kw。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《供电营业规则》第八十四条规定:基本电费
- 无功功率补偿的基本原理是什么?
- 计算题:某用户安装有1块三相四线电能表,
- 在客户受送电装置上作业的电工,必须经()
- 220kv架空线路余建筑物最小垂直距离为
- 在以市场为导向的客户服务理念下,电力企业
- 低压架空绝缘线路对建筑物水平最小距离为(
- 为什么要办理用电更名、过户手续?
- 选择户外跌落式熔断器时,要使被保护线段的
- 电费发票的保管期限与销毁是如何规定的?
- 针对被检查客户的哪些情况,用电检查的范围
- 下列哪些行为属于违约用电行为。()
- 计费用电压互感器二次可装设熔断器
- 按规定哪些人不能作为保证人?
- 计算题:某用户TV为10/0.1,TA为
- 电费统一发票一旦不慎遗失,应如何处理?
- 下列选项中,受电变压器容量在100kAV
- 95598座席应如何处理客户投诉服务质量
- 电能计费表计装设后,客户应承担怎样的责任
- 如系统出现故障而影响业务办理时,我们应对