- 简答题220kV母联保护屏、断路器端子箱更换后,送电时最佳操作步骤是什么?
- 退出母差保护,投入母联断路器充电保护,合母联对另一条母线充电,正常后退出充电保护。将一条线路倒至另一条母线运行,测母联断路器相量正确后投入母差保护,即转为正常运行方式。如果条件允许时,最好选择用外部电源给另一条母线充电,正常后合上母联断路器,测母联断路器相量正确后投入母差保护。