试题详情
- 简答题一条线路两套保护,当线路故障跳闸后如何判断是哪一套保护出口跳闸的?
- 对有两个跳闸线圈的断路器来说,因每个跳闸线圈分别接入两套保护的跳闸回路,可根据操作箱的跳闸指示灯判断是哪套保护出口跳闸。设纵联方向保护接Ⅰ跳圈,纵联距离保护接Ⅱ跳圈,如Ⅰ跳圈跳闸灯亮,则表示纵联方向保护出口,反之亦然。对单跳闸线圈的断路器只能依靠打印出的事故报告来判断,动作时间相对较短的保护先出口。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 分闸速度过低会使断路路器燃弧速度加长,断
- 消弧线圈的电感电流与()之差和电网的电容
- 电力系统的调压措施主要有()。
- 运行人员如何检查断路器液压机构外部泄漏和
- 有同期并列装置的开关,在值班调度员指明利
- 开关在运行状态,在投入出口跳闸压板时,需
- 在进行远红外测温时,环境温度为“+10℃
- 线路纵差保护线路一侧保护因故停用,另一侧
- 简述ICD、SCD、CID三个文件之间的
- ZX35型微调电阻箱的起始电阻为10Ω,
- 某110kV变电站,1、2号主变分别向3
- 批准的设备的检修时间一般以停役申请的时间
- 当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查周期方
- 什么电磁系仪表既可用于交流电路,又可用于
- 内附电子式指零仪的电桥预热后4h漂移应不
- 线路运行中高频通道故障的原因有()。
- 简述变压器声音异常的原因及处理方法。
- 为什么过电压保护常与远方跳闸保护配套使用
- 零起升压系统线路的重合闸状态为()?
- LW6型断路器液压操动机构采取什么方法来