- 简答题简述变压器声音异常的原因及处理方法。
-
(1)粗细不均的尖响噪声,电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器声音增大,出现这种情况时,可结合电压表记的指示进行综合判断。
(2)沉重的嗡嗡声,当变压器过负荷时,将会使变压器发出此声。视其情况,应改变电网的运行方式,减少变压器负荷,或停止变压器运行。
(3)有杂音,变压器声音比正常时增大且有明显的杂音,但电流、电压无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成。
(4)有放电吱吱声,变压器内部或表面发生局部放电,声音中就会夹杂有噼啪放电声。
(5)有水沸腾声,则可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零部件严重发热,或分接开关因接触不良引起严重过热,应立即停用变压器进行检查
(6)有爆裂声,则是变压器内部或表面绝缘击穿现象,此时应立即停止变压器运行,进行检修。