- 简答题自耦变压器在运行中要注意什么问题?
-
(1)由于自耦变压器的一、二次绕组间有电的联系,为防止由于高压侧发生单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器中性点必须可靠的直接接地。
(2)由于一、二次绕组间有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低电压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器。
(3)由于自耦变压器的短路阻抗较小,短路时比普通变压器的短路电流大,因此在必要时需采用限制短路电流的措施。
(4)运行中应注意监视公共绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看