- 简答题为什么在调度端允许进行远方投退智能保护重合闸、远方切换智能保护定值区,但不宜对智能保护其他软压板进行远方投退操作?
-
1、重合闸功能远方投退操作中,重合闸软压板状态可以返回,保护装置充电状态可以返回,有两个不同源做对比来判断操作是否成功;
2、定值区远方切换操作中,保护装置返送定值区号至调度端,调度端能够调取定值项,有两个不同源做对比来判断操作是否成功;
3、对于其他软压板操作,保护装置仅能返送该软压板状态,没有可以对比的不同源信息,无法确定操作是否成功,因此不宜使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看