试题详情
- 简答题 计算题:如图4-4所示,已知L1=238m,L2=297m,h1=12m,h2=8.5m,垂直比载g1=25.074×10-3N/(m•mm2),应力αO=48.714MPa,试计算2#杆的水平档距和垂直档距。
-
(1)水平档距Lh
Lh=1(L1+L2)/2=1(238+297)/2=267.5(m)
(2)垂直档距LV
LV=(L1+L2)/2+σO[-h1/L1+(-h2/L2)]/g
=(238+297)/2+48.714(12/238+8.5/297)/25.074×10-3=421.06(m)
2#杆的水平档距为267.5m;2#杆的垂直档距为421.06m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 一次设备的备用状态是如何划分的?
- 电子式互感器如何组成?
- 变压器调压方式有()、()。
- 低频减载装置是按()来决定分级减载的。
- 什么是桥形接线?有何特点?
- 对新安装或大修后的变压器应进行哪些项目的
- 避雷器在线监测内容包括()。
- 电力系统调度管理的任务是什么?
- ()是实现电网黑启动的关键。
- 分裂变压器有什么优缺点?
- 电网中绝缘配合的方法有哪些?
- ()是引领和保障“三集五大”体系建设的重
- 什么是电网的电压监测点?其设置原则是什么
- 为防止因高压侧单相接地故障而引起低压侧的
- 什么是电压互感器的准确等级?准确等级如何
- 母线电流差动保护采用()闭锁元件。
- 电压互感器在运行中应注意什么?
- 保证电网安全运行的技术管理措施有哪些?
- 防止变压器谐振过电压的措施有哪些?
- 设置用户电压监测点的要求和意义何在?