试题详情
- 简答题 2009年3月17日,某供电局220kV某变电站35kV电容器开关及电容器由运行转检修,进行预防性试验和3613刀闸检修。完成工作许可后,9时30分,工作负责人变更为何×。11时试验工作结束。 11时20分左右,开关一班刘××、丁×、张×、穆××完成其他站的工作后,会同到该变电站参加检修。工作负责人何×在35kV开关柜检修现场向4位开关一班工作人员交待工作任务、工作范围、安全措施及带电部位等,4位工作人员现场确认并在工作票上签名。小组负责人丁×进行工作分工后,开始361开关检修保养工作。工作分工是:刘××外观检查手车轨道,穆××和张×清扫检修手车开关。 11时24分,其它检修人员正在检查手车开关,小组负责人(监护人)也在注视开关检查的工作。突然,听到绝缘隔板活门发出开合动作的声音,同时,一团弧光、烟雾喷出开关柜,发现柜内检查手车开关轨道的刘××倒坐在地,穿着的非棉质衣服在电弧的作用下燃烧并发生粘连,送医院抢救无效死亡。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)安全措施不完善,安全交底不到位,导致工作班人员踩踏隔板活门传动连杆后,隔板活门开启,身体对带电体安全距离不够触电。违反变电《安规》6.5.1“工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”;7.5.4“高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设臵“止步,高压危险!”的标示牌”的规定。
(2)工作班成员未按照规定穿着工作服,在电弧的作用下迅速燃烧并发生粘连,加重了电弧灼伤的程度。违反变电《安规》4.3.4“进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋”的规定。
(3)工作监护制度执行不力。工作负责人、小组负责人(监护人)在分配工作任务后,没有始终在工作现场,未能及时发现并有效制止当事人的不安全行为。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看