- 简答题 对于10kV开关柜,线路隔离开关与母线隔离开关之间有机械程序闭锁,停电操作时如果线路侧隔离开关拉不开,母线侧隔离开关被线路侧隔离开关闭锁,应如何处理?
-
发生上述故障时,应分两种情况处理:
(1)如果两个隔离开关间机械闭锁装置外露,当线路隔离开关故障拉不开时,应汇报站长,经站长批准后拆除线路隔离开关与母线隔离开关之间机械闭锁,验证线路侧确实无电后,拉开母线隔离开关,做好安全措施后处理隔离开关故障。
(2)对于闭锁装置在开关柜内无法拆除的,则应停止操作,汇报调度,申请将母线停电处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看