- 简答题什么是ITIC曲线?
- 在任何情况下,UPS的输出电压必须保持在ITIC 曲线规定的可接受的安全*区内。ITIC曲线是美国信息技术工业协会(information technology industry council)针对计算机对电能质量的要求,提出的电压容限曲线及相关的4种电压扰动(电压下降、电压上升、尖峰脉冲和断电),以防止造成负载故障和损坏。ITIC 曲线已被IEEE采纳,成为美国电能质量标准。曲线规定了计算机及其控制系统所有类型的设备的电压容限。其中电源中断持续时间为20ms。