试题详情
- 简答题能否允许几个电气连接部分共用一张工作票工作?
-
《安规》第40条中指出:“如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的安全措施应一次做完。”因此,操作中应认真体会,执行这一规定。对于有几个电气连接部分共用一张工作票的工作。主要应强调满足“三同”、“一不”条件。
(1)施工设备属于同一电压。同一电压级的设备,一般为同一电压系统,安全距离一致,防范措施标准明确,无高、低压之间感应、串电的可能。
(2)几个电气连接部分均位于同一楼层的平面上,即要求工作地点和人员相对集中,便于现场管理,安全监护。
(3)同时停、送电。各电气连接部分计划检修的停、送电时间必须是一致的。不可将停、送电时间不一致的电气部分也纳入共票工作的范围,以避免因不按计划时间检修而造成对部分用户超时间停电。
(4)不存在触及带电导体的可能。共用一张工作票的电气连接部分,由于受设备结构、接线布设等实际限制,如果带电设备某一检修部分邻近,无可靠的绝缘隔离措施,或者现场不具备安全作业条件,难以防止作业人员接近带电导体,那么,就不能进行几个电气连接部分共票的工作,而应将该电气部分独立出来,另行办理工作票。
(5)几个电气连接部分共票工作许可,安全措施是综合统一考虑的。如果安全措施不能一次做完,则意味着安全许可不够完善。所以,工作票中的所有安全措施必须一次布置到位。这是现场能否许可工作的一处重要方面。
总之,上述几个电气连接部分共用一张工作票的检修工作,从布置安全措施和许可的角度看,可以当作一个并接起来的大的电气部分对待。这样,既可以避免分班组作业时多张工作票在时间上的不一致,又能减少现场安全措施的牵扯和重复,综合考虑作业安全,有利于协调、配合地开展工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电机定子单相接地故障有何危害?
- 对并联电池组的电池有什么要求?
- 发电机失磁保护,电流取自发电机()、()
- 变压器喷油爆炸的原因是什么?
- 电能量采集装置从多功能电能表中读取的数据
- 新安装或大修后异步电动机启动前应检查哪些
- ()和()是决定最大过电压的重要因素。
- 母线保护两种方式是()。
- 汽轮发电机的转子转速较高,它的转子一般采
- 在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
- 常用安全用具试验周期为:绝缘棒()1次,
- 中性点小接地电流系统,单相接地产生哪些现
- 六大风机动静叶调节方式以及轴承润滑方法是
- 进行电气操作时监护人高声唱票,操作人立即
- 变压器轻瓦斯发讯如何处理?
- 隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
- 强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和
- 发电机空冷器结露的原因是什么?
- 哪些情况下变压器投运前必须定相?
- 什么叫集肤效应?