简答题交联电力电缆敷设前应按哪些要求进行检查?
  • (1)电缆沟、电缆隧道、排管、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等符合设计和规程要求,电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合设计要求;
    (2)电缆型号、电压、规格应符合设计要求;
    (3)电缆外观应无损伤,当对电缆的外观和密封状态有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆与水底电缆应试验并合格,外护套有导电层的电缆,应进行外护套绝缘电阻试验并合格;
    (4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合,敷设电缆的机具应检查并调试正常,电缆盘应有可靠的制动措施;
    (5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,中间接头位置应避免设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处或通道狭窄处;
    (6)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施;
    (7)采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好。