试题详情
- 简答题L90保护装置专用软件URPC有哪些功能?
-
(1)实现与装置的在线通信。
(2)改变保护装置的整定值,其支持三种改变定值方法:
1)离线状态编辑定值文件,然后写入继电器种;
2)在线状态通过程序窗口直接改继电器定值,并存入继电器;
3)在线状态创建或编辑定值文件,然后写入继电器。
(3)创建或编写Flexlogic逻辑方程满足用户的特定要求,并自动生成逻辑框图。
(4)查看继电器的实时测量值。
(5)查看事件记录。
(6)查看故障录波和故障定位数据。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- GIS设备有哪些巡视项目?
- 反事故演习的目的是提高值班员的()能力。
- 如图所示:为什么旁带出线断路器时,必须是
- 冷倒就是开关在热备用状态,拉开X母闸刀,
- 液压机构压力异常应如何处理?
- 微机保护装置信号状态:()
- 任何人进入(),应戴安全帽。
- RCS-921型微机保护装置,是()配置
- 变压器运行中的有载分接开关,在绝缘油的击
- 如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压
- 对于DVM,除有用的被测信号源外,任何能
- 调度自动化系统的软件体系结构由()层次组
- 检修设备停电必须把()电源安全断开。
- 电抗器按用途不同分为:()。
- 电流互感器的故障现象可能有()。
- 对RCS-915型微机母差保护,倒闸操作
- 变电站应具备哪些指示图表?
- 额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测
- 当运行人员认为调度指令有误,或调度指令直
- 在保护及测量电流回路中,要求导线的截面必