试题详情
- 简答题卷材防水层施工现场监理工程师应注意哪些事项?
-
铺贴卷材前,应将基层面清理干净,在基层面上涂刷基层处理剂。 铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔法施工;铺贴合成高分子卷材应采用冷粘法施工。
热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
1)火焰加热器卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材。
2)卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。
3)滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并应随即刮封接口使接缝粘结严密。
4)铺贴后的卷材应平整、顺直、搭接尺寸正确,不得有扭曲。
冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1)胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。
2)应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓。
3)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。
4)接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
在立面和平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看