试题详情
- 简答题对于钢结构防火涂料涂装,现场监理工程师应怎样验收?
-
1)防火涂料基层不应有灰尘、泥砂、油污、锈蚀等污染现象,防水涂料涂层应完整、不得有漏涂、误涂、空鼓、凸凹、浮浆、粉化等缺陷。
2)厚涂型防火涂料层硬化后表面裂缝不应大于0.5mm。厚涂型防火涂料涂装厚度80%及其以上面积应符合设计要求,薄涂型防火涂料粮食生产基地装厚度应符合设计要求,且厚度不应低于设计要求的85%方为合格。
3)应按国家现行标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978进行检验,其检验的抗压强度及粘结性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。
4)防火涂料涂装前应按设计要求或国家现行有关标准对钢材表面进行除锈、除污并做好防锈底漆涂装。 关注下方微信公众号,在线模考后查看