- 简答题覆冰事故产生的原因、危害、防范措施?
- 覆冰产生的原因:在初冬或是初春时节,气温在零下5度,风雪交加,当温度下降时附在导线避雷线雨滴和湿雪凝结成冰,越结越厚,覆冰最厚可达10毫米。覆冰事故产生的危害:1.杆塔因覆冰而损坏甚至造成倒杆塔事故。2.导地线覆冰后局部脱落时使导地线产生跳跃,使导地线发生碰撞,造成短路故障。3.导线各档距覆冰后荷载很大,导线下垂,与地及交跨物安全距离不够造成事故。4.绝缘子串覆冰后,悬式绝缘子上的冰雪融化时可能形成冰柱,使绝缘子串短路,造成接地事故。覆冰事故的预防措施:1.在设计线路路径时,避开重冰区。2.增加杆塔强度。3.减少档距。4.采用水平排列。覆冰事故的消除措施:1.电流溶冰法(增大负荷电流法和短路电流法)2.机械除冰法(人工打落法和机械除冰法)