- 简答题发电机温度异常时如何处理?
-
1.发电机各部分温度与正常值有较大偏差时,应先降低发电机有功、无功、并检查是冷却系统故障,还是本机故障,根据定子三相电流是否正常,冷却介质的压力、温度流量是否正常来判断,采取措施,查明并消除过热原因,如温度超过运行允许值并一时无法恢复时应将发电机解列。
2.若发电机过热是由于氢气压力,纯度下降引起时,应立即检查原因,并作相应处理,若情况严重时应紧急停机。
3.若由于氢冷器冷却水量减少或中断引起,应立即查明氢冷器阀门是否全开,冷却水系统是否正常,并设法尽快恢复。任何温度的突然改变,不稳定或持续上升,运行人员应加强监视,打印、记录有关数据,如温度异常确认测温元件正常后,应尽快将发电机解列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看