试题详情
- 简答题 某综合大楼,建筑高度48米,地上10层,地下1层,每层建筑面积1950平方米,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。 问:(1)该建筑应设几部消防电梯? (2)该建筑空调系统风管在哪些部位应设置防火阀? (3)该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷,如可以,应满足什么条件?
-
(1)该建筑应设置两部消防电梯。
(2)该建筑在下列部位应设置防火阀:
1)管道穿越防火分区处;
2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大房间隔墙和楼板处;
3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
4)穿越变形缝处的两侧。