试题详情
- 简答题一台发电机的额定电压15750V,电压互感器变比为(15000/1.732)/(100/1.732),求当测得电压互感器二次线电压为102.5V时,发电机定子的一次电压.
- 发电机定子的一次电压UF=1.732(102.5/1.732)*(15000/1.732)/(100/1.732)=15375V