试题详情
- 简答题 某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积为2500m2,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装质量超过物品本身质量1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。 问: (1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类? (2)该仓库防火分区划分是否恰当?为什么?
-
(1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙类2项。
(2)恰当。该仓库为二级耐火等级的丙类2项单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500m2;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积为3000m2。因此,可以划分为一个防火分区。 关注下方微信公众号,在线模考后查看