简答题如何对TEG头箱进行氮气吹扫?
  • 1、首先按照操作单进行阀门在线,务必确认阀门状态与操作但要求一致。
    2、吹扫前一定要将两台压缩机先置手动,防止头箱压力高出现后,压缩机异常启动,为了保险起见,可以将两台压缩机电源拉出,或者在001AR上将应急停运按钮拍下。
    3、吹扫气体直接排至DVN,排气前确认DVN风机运行正常。
    4、在8TEG001AR上通过8TEG023CC打至OPEN位开启8TEG124VZ,此时头箱开始进气,当3TEG001ID或4TEG001ID值升至125kPa时,检查8RAZ124VZ自动关闭,如果没有关闭,可以通过8TEG023CC打至CLOSE位将其关闭。
    5、在线好后,通过手动间断开关8RAZ124VZ对8TEG001BA充压,压力高到125kPa.a检查8RAZ124VZ自动关闭,当压力降至108kPa.a时手动开启8RAZ124VZ,考虑到阀门操作时间及惯性,在压力为125kPa.a时若未关闭就给出关闭指令,当压力为115kPa.a时给出开启指令,以确保头箱压力在正常范围内。
    6、正常头箱吹扫30min就可以通知化学取样,当吹扫20min时,就电话通知化学专业做好取样准备,这样不会浪费时间,取样结果只要氧含量小于1.5%,即合格。