试题详情
- 简答题保护联锁试验有哪些要求?
-
保护联锁试验要求:
(1)试验前,应由相关专业配合完成分步试运工作;
(2)试验前应填写规定格式的试验单,试验单应包括试验时间、试验项目、试验内容、试验方法等;
(3)每项试验合格后,应有参加试验人员签字;
(4)试验合格后交付运行,如再有变动,必须履行有关手续并重新试验;
(5)试验时发现有不正常现象要分析和查找原因,直至彻底解决存在的隐患,才能交付运行;
(6)试验时模拟的试验条件应有详细记录,试验后应立即恢复至正常状态;
(7)为了保证保护联锁试验的顺利进行,机组检修后要留有足够的试验时间,大修应留3~4天,小修应留1~2天,以上时间应明确列入检修计划中。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 超临界发电机结构上主要由哪些特点是为适应
- 简述600MW氢冷发电机着火和氢气系统爆
- 运行中为休要注意燃烧的调整?
- 为什么进相运行时,发电机定子端部易发热?
- 空预器漏风有何危害性?
- 什么是励磁系统稳定器?
- 为了限制短路电流以防止高压厂用电气负荷在
- 汽轮机叶片损伤原因有哪些?
- 什么是混合式间接空冷系统?有什么优缺点?
- 启动及解列过程中,对双水内冷发电机的检查
- 什么是非线性电阻放电灭磁?它有何特点?
- 炉膛负压运行的意义是什么?
- 汽轮机油箱为什么要装排油烟风机?
- 水氢氢冷发电机启动前准备工作中有哪些主要
- 自耦变压器与双绕组变压器有什么区别?
- 锅炉启动燃油时为什么烟囱有时冒黑烟?如何
- 直流锅炉汽水分离器温度高事故原因及如何处
- 保护接地与保护接零有何区别?
- 锅炉强制通风有哪三种方式?各处特点如何?
- 在哪些情况下汽轮机紧急停机?