试题详情
- 简答题 某一一类防雷建筑物的避雷装置(如图),其冲击接地电阻Ri为10Ω,被保护物高度hx为8m,避雷装置与被保护物之间的地上部分的安全距离为3.5m,请问其避雷装置与被保护物间的安全距离是否符合GB50057—94的要求?若不符合,请给出合适的安全距离。
-
不符合。
安全距离4.3米。 关注下方微信公众号,在线模考后查看