试题详情
- 简答题预想#1机匝间次灵敏保护动作,事故停机
-
运行方式:福建棉花滩水电厂四台机各带100MW负荷运行,220KV系统正常运行
事故现象:中控上位机报#1机匝间次灵敏保护动作,事故停机,#1机出口开关跳闸。
事故处理:1、中控值班人员应立即通知ON-CALL人员及汇报省调调度员,同时汇报有关领导及安监人员。经省调同意后将其它机组负荷带上保持福建棉花滩水电厂总出力不变,同时监视机组停机流程及其他设备运行情况。
2.ON-CALL人员应立即赶往现场,监视机组停机过程,自动不行时手动帮助,检查保护动作情况,对机组进行检查通知相关班组。
3.等机组停稳后对机组的电气一次部份进行检查,(包括机组出口PT一次及二次熔丝)若未发现异常,则有可能保护误动,通知自动化人员检查处理,查清原因后向调度详细汇报情况。
4.测机组绝缘若正常则对机组进行零升无异常后交系统运行。若保护正确动作,则应查清故障原因 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 试述直流系统一点接地的事故处理方法。
- 各发供电单位和有关基建筹建单位,应根据省
- 福建棉花滩水电厂调速器属于模拟式电气液压
- 主厂房空调系统的用户有主厂房各层、高低压
- 简述福建棉花滩水电厂220KV棉旧线保护
- 当系统频率变化时,发电机的调速系统将自动
- 某水电站,进水口的正常水位是1675m,
- 以下的描述中哪句话是错误的()
- 低压厂用变压器低压侧中性点为()运行。
- 为什么水轮发电机组轴承油冷却器的冷却水温
- 以下有关工控机的说法,错误的是()
- 底孔弧门压力油缸内径:500MM,活塞杆
- 直流失地采用瞬时切换直流负荷,应按先切室
- 同一单元的两台机总负荷带250MW负荷,
- 福建棉花滩水电厂发电机的额定容量是150
- 福建棉花滩水电厂AVC远方控制运行时可任
- 滤水器自动清洗分两种,一是每6小时定时启
- 发电机在额定转速和额定电压下欠励磁对输电
- 棉花滩水库的次汛限水位为168.74米。
- 福建棉花滩水电厂励磁系统执行逆变灭磁时要