- 简答题试述直流系统一点接地的事故处理方法。
-
1.发生直流接地时要先判断接地极、接地程度,若二次班有人工作,应先询问是否工作引起,否则按照“由外及内、由远到近”由次要负荷到重要负荷的原则分别切合各直流馈线判断接地点。
2.查出哪一支路接地,若电源电缆接地,则应将其停电,由另一路送电;
3.若接地未能消失刚对直流Ⅰ、Ⅱ组母线分别停电,如接地故障仍不消除,则接地点在蓄电池,应进行详细的外部检查,汇报领导采取措施处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看