- 简答题变压器纵差保护不平衡电流(稳态和暂态)的产生原因是什么?
-
变压器纵差保护不平衡电流产生的原因如下:
一、稳态不平衡电流
1)由于变压器各侧TA的型号不同,即各侧TA的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足TA的10%误差曲线的要求。
2)由于实际的TA变比和计算变比不同引起的平衡电流。
3)由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。
二、暂态不平衡电流
1)由于短路电流的非周期分量主要为TA的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流。