试题详情
简答题生活变MPW-1T型保护装置面板信号指示灯含义是什么?主要能实现哪些保护功能?哪些保护在投入位置?已投入保护的动作电流和动作时间整定值是多少?
  • (1)I1H:低压侧短路保护,用于变压器内部及进线短路,用正序电流完成保护功能;在投入位置,Idz:一次值4392A,二次值36.6A;tdz:0.4S。
    (2)I2H:低压侧不平衡保护,用于保护变压器进线断相、反相和相序错误;在投入位置。Idz:一次值146.4A,二次值1.22A;tdz:1.6S。
    (3)I0H:低压侧接地保护,用于检测高压侧接地故障;在投入位置,作用于报警。Idz:二次值0.20A;tdz:0.2S
    (4)It:低压侧定时限过负荷保护,用于变压器过负荷保护,并作为正序速断保护的后备保护;在投入位置。Idz:一次值915A,二次值7.625A;tdz:1S。
    (5)Iτ:低压侧反时限过负荷保护,用反时限过流保护原理,避免变压器长时间过载发热损坏;在投入位置。
    (6)GH:变压器重瓦斯保护,0.04S作用于开关跳闸。
    (7)GL:变压器轻瓦斯保护,0.5S作用于报警。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题