试题详情
- 简答题生活变MPW-1T型保护装置面板信号指示灯含义是什么?主要能实现哪些保护功能?哪些保护在投入位置?已投入保护的动作电流和动作时间整定值是多少?
-
(1)I1H:低压侧短路保护,用于变压器内部及进线短路,用正序电流完成保护功能;在投入位置,Idz:一次值4392A,二次值36.6A;tdz:0.4S。
(2)I2H:低压侧不平衡保护,用于保护变压器进线断相、反相和相序错误;在投入位置。Idz:一次值146.4A,二次值1.22A;tdz:1.6S。
(3)I0H:低压侧接地保护,用于检测高压侧接地故障;在投入位置,作用于报警。Idz:二次值0.20A;tdz:0.2S
(4)It:低压侧定时限过负荷保护,用于变压器过负荷保护,并作为正序速断保护的后备保护;在投入位置。Idz:一次值915A,二次值7.625A;tdz:1S。
(5)Iτ:低压侧反时限过负荷保护,用反时限过流保护原理,避免变压器长时间过载发热损坏;在投入位置。
(6)GH:变压器重瓦斯保护,0.04S作用于开关跳闸。
(7)GL:变压器轻瓦斯保护,0.5S作用于报警。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 蓄电池组何时进行充放电试验,由谁进行?
- 变压器的基本 部件有()绕组、()绕组和
- 做甩负荷试验时,合上甩负荷试验临时三相刀
- 值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
- 发电机进口风温();发电机出口风温();
- 当变压器一次绕组通入直流电时,其二次绕组
- 当变压器有较严重的缺陷时,可以过负荷运行
- 瓦斯保护是变压器油箱()的主保护。瓦斯保
- 厂用6KV系统出现单相接地故障时有什么现
- 当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处
- 空线过电压的限制措施有哪些?
- 电气操作中发生异常或疑问时,应立即停止操
- 简述硅整流的投用步骤。
- 发电机()是发电机运行中温度最高的部分,
- 变压器内部发生故障时,()应动作发出信号
- 端电压高了或低了,对发电机本身有什么影响
- 中央信号装置分为()信号装置、()信号装
- 电流互感器二次接地属于保护接地,防止因(
- 用哪些方法可以使触电者脱离电源(低压)?
- 如何进行#2机就地自同期并列操作?