简答题新投入运行的变压器,在试运行中轻瓦斯动作应如何分析处理?
  • 新投入运行的变压器,在试运行中出现轻瓦斯动作的原因一般有”
    (1)在加油、滤油和吊芯等工作中,将空气带入变压器内部不能及时排出,当变压器运行后,油温逐渐上升,内部存储的空气被逐渐排出使轻瓦斯动作。一般气体继电器的动作次数与内部存储的气体多少有关。
    (2)变压器内部确有故障。
    (3)直流系统有两点接地而误发信号。
    针对上述不同原因,应采取的处理方法为:
    (1)首先检查变压器的音响、温度等情况并进行分析,如无异常现象,则将气体继电器内部气体放出,记录出现瓦斯信号的情况,根据出现轻瓦斯时间间隔的长短,可以判断变压器出现轻瓦斯的原因。如果一次比一次长,说明是内部存有气体,否则说明内部存在故障。
    (2)如有异常现象,应取气体继电器内部的气体进行点燃实验,以判断变压器内部是否有故障。
    (3)如果油面正常,气体继电器内没有气体,则可能是直流系统接地而引起的误动作。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看