- 简答题零序电流保护与重合闸方式的配合应考虑哪些问题?
-
(1)采用单相重合闸方式,并实现后备保护延时段动作后三相跳闸不重合,则零序电流保护与单相重合闸配合按下列原则整定:
1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护I段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;而躲不开非全相运行最大零序电流的零序电流保护I段,应接重合闸M端子跳闸,在重合闸启动后退出工作。
2)零序电流保护Ⅱ段的整定值应躲过非全相运行最大零序电流,在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸。
3)零序电流保护Ⅲ、Ⅳ段均经重合闸R端子跳闸,三相跳闸不重合。
(2)采用单相重合闸方式,且后备保护延时段启动单相重合闸,则零序电流保护与单相重合闸按如下原则进行配合整定:
1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护I段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;而不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护I段,经重合闸M端子跳闸,重合闸启动后退出工作。
2)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅱ段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅱ段,经重合闸M或P端子跳闸,亦可将零序电流保护Ⅱ段的动作时间延长至1.5s及以上,或躲过非全相运行周期,经重合闸N端子跳闸。
3)不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅲ段,经重合闸M或P端子跳闸,亦可依靠较长的动作时间躲过非全相运行周期,经重合闸N或R端子跳闸。
4)零序电流保护Ⅳ段经重合闸R端子跳闸。
(3)三相重合闸后加速和单相重合闸的分相后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开在一侧断路器合闸时三相不同步产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1s延时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看