试题详情
- 简答题变压器温度异常的原因是什么?
-
(1)内部故障引起温度异常
变压器内部故障如匝间短路或层间短路,线圈对围屏放电,内部引线接头发热,铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作,故障严重时还可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时变压器应停用检查。
(2)冷却器不正常运行引起温度异常
冷却器不正常运行或发生故障如潜油泵停运,风扇损坏,散热管道积垢,冷却效率不良,散热器阀门没有打开等原因引起温度异常。应及时对冷却系统进行维护和冲洗或投人备用冷却器,否则就要调整变压器的负荷。
(3)温度指示器有误差或指示失灵,应更换温度表。 关注下方微信公众号,在线模考后查看