- 简答题框架梁柱节点核心区抗震验算,应注意哪些问题?
-
《高规》附录C、《抗规》附录D、《混凝土规范》11.6节对此均有规定。
(1)bb、bc、hc的取值如图2-5-7所示(与节点相连的另外两个方向的梁未示出)。
(2)对ηj的规定,注意到"混凝土规范"中"对9度设防烈度,宜取ηj=1.25"之后为"分号",而另两本规范为"逗号",笔者认为使用分号表达更清楚些。若使用的是逗号,仅仅注意到这几个字,就会断章取义。实际上,在核心区四侧有梁,且满足前面的条件情况下才取ηj=1.5,9度要求更严格,此时取ηj=1.25。
(3)规范对A嘶的释义比较拗口"核心区计算宽度范围内同一截面验算方向各肢箍筋的全部截面面积",理解时可对照梁斜截面受剪公式中的Asv。
(4)节点核心区的箍筋用量应不低于柱加密区的箍筋用量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看