简答题10kV单相接地可能是那些原因造成?怎样处理?
  • 可能原因有:
    (1)10KV母线或母线上设备的一次侧接地;
    (2)发电机定子单相接地;
    (3)系统原因引起三相电压严重不平衡;
    (4)保护装置故意误判断;
    (5)电压互感器二次回路断线等。
    处理:
    (1)检查三相对地电压,以判断保护装置动作是否正确;
    (3)检查一次回路有无明显接地点(从发电机出口至主变低压侧);
    (4)检查二次回路是否正常,并试图恢复检查接地信号是否消除;
    (5)汇报生产管理人员协助检查;
    (6)将情况向梯调汇报。两小时后接地现象无法消除,应联系停机。
    应注意下列事项:
    (1)查找故障点时,由于不知道故障点位置,为防止误发地范围引起触电事故,应穿好绝缘鞋,为防止触及接地设备的构架,还应戴好绝缘手套;
    (2) 查找到明显接地点时,应与接地点保持距离(室内4米,室外8米,地面潮湿时还应增大此距离);(3)不得移开或跨越遮栏;
    (4)应有两人同时进行,两人应在能看得见听得到的范围内保持距离;
    (5)若因小动物造成单相接地短路时,应用绝缘棒将其拖出,若接地点处两相母线间的距离过近或受其他条件限制时,应申请停电并做好安全措施后再行处理。