试题详情
- 简答题稳定计算的基础条件和要求有哪些?
-
安全稳定计算分析前应首先确定的基础条件包括:电力系统接线盒运行方式、电力系统各元件及其控制系统的模型和参数、负荷模型和参数、故障类型和故障切除时间、重合闸动作时间、继电保护和安全自动装置的模型和动作时间等。计算分析中应使用合理的模型和参数,以保证仿真计算的准确度。
对用于系统设计、生产运行和实验研究的计算分析,应通过建模研究和实测工作,建立适用于电力系统安全稳定计算的各种元件、控制装置及负荷的详细模型和参数,保证所采用模型和参数的准确性和一致性,同时根据计算分析的目的,选取系统接线盒运行方式。即针对系统运行中实际可能出现的不利情况,设定系统接线盒运行方式(从正常方式、事故后方式、特殊方式中分别选择可能出现的对系统安全稳定不利的情况),进行计算分析。其中对事故后方式应考虑:
(1)多回并列运行的长距离输电线中一回因故障跳闸,使其余线路在功率增大的条件下,原有的稳定措施能否保持稳定,是否需要附加措施;或者采取措施限制在这段时间内的输送功率。
(2)对允许只按静态稳定储备送点的情况,如按事故后运行凡是校验不能不吃暂态稳定时,应采取何种措施,避免事故蔓延和大面积停电。对规划设计阶段的计算分析,在现有系统以外部分可采用典型模型和参数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看