简答题二次回路的安装接线应符合哪些要求?二次设备项目代号中的“=”、“+”、“-”和“∶”各是什么符号?含义是什么?什么叫连接导线的连续线表示法和中断线表示法(相对标号法)?
  • 二次回路的安装接线应符合下列要求:
    (1)按图施工,接线正确。
    (2)导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
    (3)盘、柜内的导线中间不应有接头,导线芯线应无损伤。
    (4)电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清楚,且不脱色。
    (5)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损伤。
    (6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。
    (7)二次回路接地应设专用螺栓。
    (8)盘、柜内的二次回路配线:电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2;其他回路截面不应小于1.5mm2;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用截面不小于0.5mm2的铜芯绝缘导线。
    用于连接盘、柜门上的电器及控制台板等可动部位的导线,还应符合下列要求:
    (1)应采用多股铜芯软导线,敷设长度应有适当裕度。
    (2)线束应有外套塑料管等加强绝缘层。
    (3)与电器连接时,导线端部应绞紧,并应加终端附件或搪锡,不得松散、断股。
    (4)在可动部位两端导线应用卡子固定。
    引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求:
    (1)引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。
    (2)铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,应将钢带接地。
    (3)使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。
    (4)盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯线长度应留有适当余量。
    (5)橡胶绝缘的导线应外套绝缘管保护。
    (6)强电与弱电回路不能使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。
    二次回路接线还应注意:在油污环境,二次回路应采用耐油的绝缘导线,如塑料绝缘导线。在日光直照环境,橡胶或塑料绝缘导线均应采取保护措施,如穿金属管、蛇皮管保护。
    二次设备项目代号中的“=”、“+”、“-”和“∶”分别为高层代号、位置代号、种类代号、端子代号。
    连续线表示法:表示两端子之间连接导线的线条是连续的。
    中断线表示法:表示两端子之间连接导线的线条是中断的。