试题详情
简答题简述住宅建筑的安全疏散距离

  • 设置敞开式外廊的建筑,开向该外廊的房间疏散门至安全出口的最大距离可按表2-6-12增加5m。
    建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%。
    直通疏散走道的户门至最近未封闭的楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表2-6-12的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表2-6-12的规定减少2m。
    跃廊式住宅户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可按其1.50倍水平投影计算。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题