试题详情
- 简答题技术供水的取水方式有哪些?正常采用何种取水方式?
- 技术供水有两种取水方式,主用方式为每台机组均设有蜗壳取水口、自动滤水器、减压阀和固定减压装置,采用单元自流减压供水方式,以减压阀供水为主,固定减压装置为辅;备用水源为坝前取水,坝前取水口共设两个,分别经减压和自动滤水器后,由四根供水总管引至主厂房内,作为技术供水的备用水源、空调冷却水源、主变冷却水源、消防水源和中控楼生活用水。正常采用本台机的蜗壳取水方式。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 福建棉花滩水电厂消防系统采用“控制中心报
- 某水电站,进水口的正常水位是1675m,
- 快速闸门液压控制部分由执行部分、动力部分
- 电网安全稳定自动装置有哪些?
- 棉花滩水库的多年平均入库流量为()
- 快速闸门系统设有系统压力保护、油箱液位报
- 分析#1渗漏水泵启动后抽不上水的原因及处
- 单个尾水隧洞检查抽水时,启动两台检修水泵
- 接受调度指令时有何要求?
- 中控楼、机旁盘母线当某段母线失压,经()
- 进入GIS室时应开启通排风机运行5分钟后
- #2机差动保护范围,动作后果,如果差动动
- 操作员工作站的功能是数据采集和处理、监视
- 什么叫备用电源自动投入装置?
- 盘车的目的是什么?常用的方法有哪几种?
- 福建棉花滩水电厂对发电机进相有哪些规定?
- 按规定应在每天9:30左右检查棉旧线和棉
- 福建棉花滩水电厂线路PT二次空开仅用于地
- 停机后监控不会报推力、上导、下导、空冷冷
- 预想#3机组两个测速探头相继故障