试题详情
简答题高压加热器的投停原则是什么?
  • 投运原则:
    (1)先投水侧,后投汽侧。
    (2)投运水侧,先开启出水门,后开启进水门。
    (3)投运按#3-2-1顺序逐个投运。
    (4)出水温升不大于1.1℃/m。
    (5)机组负荷大于40%(240MW)。
    停运原则:
    (1)先停汽侧,后停水侧。
    (2)停运水侧,先开旁路门(进水门关闭),后关出水门。
    (3)按#1-2-3顺序逐个停运。
    (4)出水温度下降速度不大于1.1℃/m。
    (5)机组负荷低于40%(240MW)。